Если рассматривать вопрос ВООБЩЕ, то в целях молниезащиты и электробезопасности.
Если же применительно к различным системам: TN, TT, IT; то и ответы будут несколько отличаться.
Для системы TN наличие повторного заземления (а в системе TN оно будет именно повторным, поскольку корпуса электроприемников должны быть соединены с нейтралью трансформатора, которая уже заземлена на подстанции) необязательно. Но тем не менее его делают с целью снижения возможного выноса потенциала на корпус по нулевому проводнику при несимметричной работе сети.
Для систем ТТ и IT наличие заземления на стороне потребителя обязательно для гарантированной работы аппаратов защиты и гарантированного уменьшения опасного потенциала на проводящих частях электроприемников в случае повреждения основной изоляции.
Однако, наличие заземления не является гарантией того, что потенциал проводящей части электроприемника будет равен нулю относительно земли и прикосновение к такому электроприемнику будет безопасным. На поясняющих картинках в ответе от ASUTPP допущена грубая ошибка – схема приведена частично и не отражает сути явления. Вопреки расхожему мнению, земля не поглощает электричество, а проводит электрический ток, замыкая собой контур: