Энергопотребление теплого пола, в равновесном состоянии (разогретого), не зависит от вида нагревательного элемента, будь это инфракрасная пленка, мат, или кабель.
Например, возьмем 1 квадратный метр теплого пола мощностью 150 ватт на тот же квадратный метр. Допустим, что теплоизоляция помещения соответствует СНиП. Вообще без терморегулятора потребление в сутки составило бы 0,150х24=3,6 кВт.час/день. То есть около 22 рублей в день.
Возьмем механический терморегулятор, работающего по принципу утюга (поддержание заданной температуры). Такой терморегулятор отслеживает температуру под напольным покрытием и при остывании подает питание на нагревательную секцию. Потребление электроэнергии определяется временем включения подогрева и в среднем (по опыту) составляет 30 процентов от номинальной мощности. Получается что 5 минут пол нагревается и около 10 минут остывает. То есть наш 1 квадратный метр пола потратит в сутки 1,2 кВт.часа электроэнергии, что в денежном выражении около 7 рублей.
Подробнее здесь
Если сопротивление 30 оМ, потребление получится ~ 150 Вт / м2
.. в 1 м2 примерно 10 метров нагревательного кабеля :)