Сегодня начали сносить ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Какие недочеты здания привели к пожару?

АрхитектураБезопасность+2
jean-claude
  ·   · 4,9 K

Не могу согласиться с мнениями выше(помимо мнения про неутвержденные СТУ). Перепрофилирование прома под другие нужды общества -давний опыт как для Европы, так и для России. Почему удобно использовать бывший пром - пространственная сетка конструкций даёт тысячи вариаций для планировки, т е говоря бытовым языком -в пустом объеме можете выполнить любую удобную планировку. Поэтому, уверена,что архитекторы закладывали и незадымляемые лестничные клетки, и нормативные проходы и коридоры, зоны пожарной безопасности, нормальное движение МГН(маломобильных групп),нетоксичные материалы в ведомости отделки, противопожарные двери и другие моменты, без которых бы просто не пропустили проект. Другое дело, как его реализовали и эксплуатировали.

Да, я не совсем верно выразилась, но уточнила это в комментариях к своему ответу, что скорее всего, если уж совсем... Читать дальше
Студент-архитектор, музыкант, биполярник...  · 27 мар 2018
Что ж, не знаю в какой степени мой ответ будет полезен, но я попробую. Конкретного ответа, к сожалению, дать не могу, так как в данном торговом центре я не бывала и найти толковый план здания мне не удалось, так что судить я... Читать далее
Допустим, там было тесно, но в целом, люди смогли выбежать если их не заперли. Как насчёт дымоходов, автоматической... Читать дальше
Студент-экономист  · 27 мар 2018

Решающим, похоже, был не архитектурный, а человеческий (управленческий) фактор.

Пожарные выходы были закрыты, сигнализация - тут же выключена или не работала.

UI-дизайнер, UX проектировщик, иллюстратор  · 27 мар 2018
Как уже упоминалось в других ответах, здание изначально было спроектировано под совершенно другие цели. И ни какие меры по перестройке здания этого не изменили. Если посмотреть на современные молы, готовые строят в Европе (ну... Читать далее
Государственный инспектор по пожарному надзору...  · 27 мар 2018
О каких то конкретных нарушениях трудно говорить, потому что нет в доступе проектов здания, да и сравнивать их уже не с чем. Говорят, что было много встроенных помещений, что способствует повышению горючей нагрузки, а также неса... Читать далее
Эксперт в области популяризации науки.  · 15 мая 2018
Самый главный недочёт который был допущен и допускается во многих строительных объектов это получение максимальной прибыли при минимальных вложениях. А как следствие, недоработки проекта, дешевые горючие материалы с... Читать далее
Уже не студент. Немного истории, книг и строительс...  · 28 мар 2018
Для своего диплома я брала ТЦ. Много страниц было отдано пожарной безопасности и маломобильным группам населения. Существует такое понятие, как Класс пожарной безопасности строительных конструкций, имеет под собой несколько... Читать далее
надоело  · 27 мар 2018
Недочет один - это бывшая фабрика. Эти помещения в принципе, изначально не предполагали наличия такого количества людей единовременно, и использование под торговлю. Ну и желание владельцев "оптимизировать" бизнес, в частности... Читать далее
То, что это бывшая фабрика не важно, важно, какие там были недочёты, это всегда что-то конкретное, никто не мешал... Читать дальше