  ·   · 20,0 K
Автомат для постоянного тока имеет более сложную систему дугогашения. Он даже тяжелее. Конструкция дугогасителной системы у них разная. Специалисты надеюсь знают, что пагасить дугу постоянного тока сложно (т. к. синусоиды нет, через ноль не проходит) в итоге автомат переменного тока просто сплавит свои контактные системы, их перекроет, или контакты  пригорят и ничего не отключится…. А в автоматах постоянного тока установлены  дугогасительные камеры с решетками и самое интересное с направленной магнитной системой которая вытягивает и втягивает, "засасывает"дугу в камеру…. Для этого полярность +/- указана на автомате и её надо строго соблюдать, иначе одноименная дуга например на плюсовом полюсе будет не втягиваться в камеру, а выталкиваться из неё и опять все полыхнет и сгорит…
Лучший
Энергетик по профессии. Интересы: лингвистика...  · 10 февр 2021
Смотрите, у выключателя есть два вида расцепителей - тепловой (реагирует на нагрев) и электромагнитный (реагирует на магнитный поток). Нагрев для постоянного тока зависит от величины тока. А нагрев для переменного тока - от... Читать далее
Мой канал в Яндекс.ДзенПерейти на zen.yandex.ru/dinvolt
мне написали так: Смотрите, у выключателя есть два вида расцепителей - тепловой (реагирует на нагрев) и электромаг... Читать дальше
Электрик с высшим образованием. Минск.  · 10 февр 2021
На автоматическом выключателе указаны параметры электросети для которой он предназначен. То есть условия при которых производитель гарантирует его нормальную работу. При нестандартном использовании ответственность ложится непоср... Читать далее
Пособие по электробезопасности и основам электротехники.Перейти на zen.yandex.ru/media/id/5f0aaf962decb4174eebb57b/dopusk-k-rabote-v-elektroustanovkah-5f9eec98b09e797ceb0d1d0d
Электричество, НКУ, инструменты.   · 14 февр 2021

Здравствуйте. И да, и нет - при кз автомат сработает, а вот, как токоограничивающий - нет. Фирмы крупного калибра, типа Schneider electric выпускают специальные автоматические выключатели для постоянного тока.

Автоматика щитовое, автоэлектрика электрика  · 11 февр 2021
Да будет срабатывать, "ток он и и в африке ток" номинал указан на автоматическом выключателе кроме того есть его характеристики ABCD. А более чувствительные применяют где необходимо защита электроники В где автоматизация, С... Читать далее
Я инженер-проектировщик систем электроснабжения и...  · 18 мая 2021
Могу ответить на примере выключателей Schneider Electric серии Acti9 iC60, которые могут применяться в сетях постоянного тока и переменного. Тепловая защита iC60 при применении на переменном и постоянном токе функционирует... Читать далее
Обслуживание ККТ, преподавание робототехники,...  · 14 февр 2021

Если вы имеете ввиду реле - то ему абсолютно фиолетово, какой ток будет течь по управляемой линии. Главное, чтобы вольтаж и ампераж не превышал допустимого значения.

нет, не реле, простой "автомат"

Первый
На автоматическом выключателе указаны параметры электросети для которой он предназначен.  А если вы собираетесь эти условия нарушать, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Лучше не экспериментировать. К слову... Читать далее