Могу ответить на примере выключателей Schneider Electric серии Acti9 iC60, которые могут применяться в сетях постоянного тока и переменного.
Тепловая защита iC60 при применении на переменном и постоянном токе функционирует идентично, какие-либо поправочные коэффициенты для тепловой защиты в случае применения на постоянном токе не вводятся (во вложении информация из каталога).
Пороги срабатывания электромагнитной защиты iC60 в случае применения на постоянном токе изменяются, но порог отключения электромагнитной защитой несколько выше (во вложении приведена таблица из каталога, в которой учитывается данный фактор).
Acti9 iC60N/H/L имеют некоторое преимущество перед специализированными C60H-DC.
Для АВ C60H-DC не допускается работа в цепях с изменением направления тока (например заряд/разряд АКБ) и в отличии от Acti9 iC60N/H/L.
Здравствуйте. И да, и нет - при кз автомат сработает, а вот, как токоограничивающий - нет. Фирмы крупного калибра, типа Schneider electric выпускают специальные автоматические выключатели для постоянного тока.
Если вы имеете ввиду реле - то ему абсолютно фиолетово, какой ток будет течь по управляемой линии. Главное, чтобы вольтаж и ампераж не превышал допустимого значения.
нет, не реле, простой "автомат"