Полный комплекс услуг в области установки и обслуж... · 12 нояб 2021
Согласно новым СП 10.13130.2020
1.4 ВПВ не требуется:
в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных учреждений (детских садах);
в зданиях кинотеатров сезонного действия на любое количество мест;
в банях и саунах;
в производственных и складских зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема, а также производственных и складских зданиях III-V степеней огнестойкости категорий Г и Д объемом не более 5000 м;
в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений;
в производственных зданиях по переработке сельскохозяйственной продукции категории В, I и II
степеней огнестойкости объемом до 5000 м;
в трансформаторных подстанциях и в помещениях с электросиловым оборудованием, в том числе насосных станций и венткамер.
Полный комплекс услуг в области установки и обслуж... · 7 окт 2021
Согласно СП 10.13130.2020
Описано где ВПВ не требуется:
ВПВ не требуется:
- в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов),
дошкольных учреждений (детских садах);
- в зданиях... Читать далее
в зданиях и сооружениях которые попали в перечнь указанный в своде правил СП 10.13130.2020 Приказ МЧС России от 27.07.2020 N 559
"Об утверждении свода правил СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарны... Читать далее
Добрый день!
Внутренний противопожарный водопровод устанавливают в соответствии с СП 10.13130.2020 .
Он регламентирует новые и реконструируемые здания, но не подходит для следующих случаев:
- проектируемые по специальным... Читать далее
Посетите наш сайт, там есть возможность самостоятельно рассчитать цену услугПерейти на systems112.ru