Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

Где необходим внутренний противопожарный водопровод?

ОбществоБезопасность+3
Максим Пожарский
  ·   · 850
ООО «Аудит Сервис Оптимум» предлагает комплекс...  · 25 мар 2021  · aso33.ru

в зданиях и сооружениях которые попали в перечнь указанный в своде правил СП 10.13130.2020 Приказ МЧС России от 27.07.2020 N 559

"Об утверждении свода правил СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования". При этом в старых нормах до 2020 года еще были детские садики а сейчас их нет.

выдержка из п. 7.6. Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий количество ПК-с, одновременно используемых при тушении пожара, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 7.1, а для производственных и складских зданий - в соответствии с таблицей 7.2. Расход ВПВ рассчитывается по количеству ПК-с, одновременно используемых при тушении пожара, с учетом потерь давления между диктующим и последующими, одновременно используемыми при тушении пожара ПК-с.

Таблица 7.1

Таблица 7.1

Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения

пожара, и минимальный расход диктующего ПК-с

Жилые, общественные и административно-бытовые здания Количество ПК-с для расчета расхода Минимальный расход диктующего ПК-с, л/с

  1. Многоквартирные жилые дома <*> (Ф1.3), общежития и гостиницы квартирного типа, в том числе с апартаментами, размещаемые в зданиях Ф1.2:

при количестве этажей от 12 до 16 включительно (или при высоте здания от 30 до 50 м включительно) при общей длине коридора до 10 м включительно) 1 2,5

то же при общей длине коридора свыше 10 м; 2 2,5

при количестве этажей свыше 16 до 25 включительно (или при высоте здания свыше 50 до 75 м включительно) <**> независимо от длины коридора. 2 2,5

  1. Здания коридорного и не коридорного типа: административно-бытовые, общественные, коммунального обслуживания (Ф3.5), административно-бытовые производственных предприятий, органов управления, учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных, редакционно-издательских организаций и научных организаций, банков, контор, офисов (Ф4.3), гостиниц (Ф1.2), поликлиник (Ф3.4), физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения (Ф3.6), здания образовательных учреждений высшего профессионального образования (Ф4.2):

при количестве этажей от 6 до 10 включительно (или при высоте здания от 18 до 30 м включительно) <**>;

1 2,5

при количестве этажей свыше 10 до 16 включительно (или при высоте здания свыше 30 до 50 м включительно) <**>.

2 2,5

  1. Здания специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа (Ф1.1) независимо от объема:

при количестве этажей до 3 включительно (или при высоте здания до 8 м включительно) <**>;

1 2,5

при количестве этажей свыше 3 (или при высоте здания свыше 8 м) <**>.

2 2,5

  1. Здания театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков и других подобных учреждений с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях (Ф2.1):

при вместимости зрительного зала до 300 мест включительно; 1 2,5

при вместимости зрительного зала более 300 мест. 2 2,5

  1. Здания библиотек и архивов (Ф2.1), спортивных сооружений (Ф2.1, Ф3.6), а также лабораторных, мастерских, книгохранилищ и архивов (Ф5.1 и Ф5.2) и других подобных учреждений с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях высотой до 50 м включительно:

при общей площади до 2,5 тыс. м2 включительно; 1 2,5

при общей площади свыше 2,5 тыс. м2. 2 2,5

  1. Здания музеев, выставочных залов, танцевальных залов и других подобных учреждений в закрытых помещениях (Ф2.2), здания организаций торговли (Ф3.1):

при количестве этажей до 3 включительно (или при высоте здания до 8 м включительно) <**>;

1 2,5

то же при количестве этажей более 3 (или при высоте здания до 28 м включительно) <**>.

2 2,5

  1. Здания общежитий коридорного типа (Ф1.2):

при количестве этажей до 10 включительно (или при высоте здания до 28 м включительно) <**>;

1 2,5

при числе этажей свыше 10 до 16 включительно (или при высоте здания свыше 28 м) <**>.

2 2,5

--------------------------------

<*> В том числе жилые помещения, входящие в состав объекта защиты с помещениями другого функционального назначения.

<**> Принимается при любом из событий или совокупности двух событий, при этом определяющим является высота здания.

7.7. Расход воды диктующего ПК в зависимости от высоты компактной части струи (высоты помещения), диаметра клапана пожарного крана и диаметра выходного отверстия пожарного ствола следует определять по таблице 7.3.

7.8. За общий объем и общую площадь здания принимаются объем и площадь, определяемые согласно приложению В СП 54.13330 и приложению Г СП 118.13330.

Таблица 7.2

Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения

пожара, и минимальный расход диктующего ПК-с

для производственных и складских зданий

Степень огнестойкости зданий Категория зданий по пожарной опасности Класс конструктивной пожарной опасности Количество ПК-с для расчета расхода и минимальный расход диктующего ПК-с, л/с, для производственных и складских зданий высотой до 50 м включительно и объемом, тыс. м3 включительно

От 0,5 до 150 Свыше 150

I и II А, Б, В С0, С1 2 x 2,5 3 x 2,5

III А, Б, В С0 2 x 2,5 3 x 2,5

Г, Д С0, С1 - 2 x 2,5

IV А, Б С0 2 x 2,5 3 x 2,5

В С0, С1 2 x 2,5 2 x 5

В С2, С3 3 x 2,5 4 x 2,5

Г, Д С0, С1, С2, С3 - 2 x 2,5

V В Не норм. 2 x 2,5 2 x 5

Г, Д Не норм. 1 x 2,5 2 x 2,5

Полный комплекс услуг в области установки и обслуж...  · 7 окт 2021
Согласно СП 10.13130.2020 Описано где ВПВ не требуется: ВПВ не требуется: - в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных учреждений (детских садах); - в зданиях... Читать далее
Компания ведёт свою деятельность с 2015 года...  · 25 мар 2021  · systems112.ru
Добрый день! Внутренний противопожарный водопровод устанавливают в соответствии с СП 10.13130.2020 . Он регламентирует новые и реконструируемые здания, но не подходит для следующих случаев: - проектируемые по специальным... Читать далее
Посетите наш сайт, там есть возможность самостоятельно рассчитать цену услугПерейти на systems112.ru
ответ не верный в 2020 году утвержден новый СП согласно приказу МЧС России от 27.07.2020 N 559 "Об утверждении... Читать дальше
Полный комплекс услуг в области установки и обслуж...  · 12 нояб 2021
Согласно новым СП 10.13130.2020 1.4 ВПВ не требуется: - в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных учреждений (детских садах); - в зданиях кинотеатров сезонного... Читать далее