в зданиях и сооружениях которые попали в перечнь указанный в своде правил СП 10.13130.2020 Приказ МЧС России от 27.07.2020 N 559
"Об утверждении свода правил СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования". При этом в старых нормах до 2020 года еще были детские садики а сейчас их нет.
выдержка из п. 7.6. Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий количество ПК-с, одновременно используемых при тушении пожара, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 7.1, а для производственных и складских зданий - в соответствии с таблицей 7.2. Расход ВПВ рассчитывается по количеству ПК-с, одновременно используемых при тушении пожара, с учетом потерь давления между диктующим и последующими, одновременно используемыми при тушении пожара ПК-с.
Таблица 7.1
Таблица 7.1
Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения
пожара, и минимальный расход диктующего ПК-с
Жилые, общественные и административно-бытовые здания Количество ПК-с для расчета расхода Минимальный расход диктующего ПК-с, л/с
при количестве этажей от 12 до 16 включительно (или при высоте здания от 30 до 50 м включительно) при общей длине коридора до 10 м включительно) 1 2,5
то же при общей длине коридора свыше 10 м; 2 2,5
при количестве этажей свыше 16 до 25 включительно (или при высоте здания свыше 50 до 75 м включительно) <**> независимо от длины коридора. 2 2,5
при количестве этажей от 6 до 10 включительно (или при высоте здания от 18 до 30 м включительно) <**>;
1 2,5
при количестве этажей свыше 10 до 16 включительно (или при высоте здания свыше 30 до 50 м включительно) <**>.
2 2,5
при количестве этажей до 3 включительно (или при высоте здания до 8 м включительно) <**>;
1 2,5
при количестве этажей свыше 3 (или при высоте здания свыше 8 м) <**>.
2 2,5
при вместимости зрительного зала до 300 мест включительно; 1 2,5
при вместимости зрительного зала более 300 мест. 2 2,5
при общей площади до 2,5 тыс. м2 включительно; 1 2,5
при общей площади свыше 2,5 тыс. м2. 2 2,5
при количестве этажей до 3 включительно (или при высоте здания до 8 м включительно) <**>;
1 2,5
то же при количестве этажей более 3 (или при высоте здания до 28 м включительно) <**>.
2 2,5
при количестве этажей до 10 включительно (или при высоте здания до 28 м включительно) <**>;
1 2,5
при числе этажей свыше 10 до 16 включительно (или при высоте здания свыше 28 м) <**>.
2 2,5
--------------------------------
<*> В том числе жилые помещения, входящие в состав объекта защиты с помещениями другого функционального назначения.
<**> Принимается при любом из событий или совокупности двух событий, при этом определяющим является высота здания.
7.7. Расход воды диктующего ПК в зависимости от высоты компактной части струи (высоты помещения), диаметра клапана пожарного крана и диаметра выходного отверстия пожарного ствола следует определять по таблице 7.3.
7.8. За общий объем и общую площадь здания принимаются объем и площадь, определяемые согласно приложению В СП 54.13330 и приложению Г СП 118.13330.
Таблица 7.2
Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения
пожара, и минимальный расход диктующего ПК-с
для производственных и складских зданий
Степень огнестойкости зданий Категория зданий по пожарной опасности Класс конструктивной пожарной опасности Количество ПК-с для расчета расхода и минимальный расход диктующего ПК-с, л/с, для производственных и складских зданий высотой до 50 м включительно и объемом, тыс. м3 включительно
От 0,5 до 150 Свыше 150
I и II А, Б, В С0, С1 2 x 2,5 3 x 2,5
III А, Б, В С0 2 x 2,5 3 x 2,5
Г, Д С0, С1 - 2 x 2,5
IV А, Б С0 2 x 2,5 3 x 2,5
В С0, С1 2 x 2,5 2 x 5
В С2, С3 3 x 2,5 4 x 2,5
Г, Д С0, С1, С2, С3 - 2 x 2,5
V В Не норм. 2 x 2,5 2 x 5
Г, Д Не норм. 1 x 2,5 2 x 2,5