Дело тут видимо в автомате, обычно в щитках стоят автоматические выключатели рассчитанные на номинальный ток 6 А и отключиться такой автомат от 1.5 А просто не мог. Поэтому внимательно посмотрите какое устройство сработало - может быть это УЗО (устройство защитного отключения). УЗО реагирует не на ток в цепи нагрузки, а на ток утечки между общим нулевым проводом и защитным заземляющим проводом. Так вот при увеличении длины всяких удлинителей ток утечки мог превысить уставку УЗО, что и привело к отключению. Кроме того нужно учесть, что импульсные блоки питания компьютеров содержат во входных цепях сглаживающие, защитные конденсаторы включенные между "фазой" и "защитным нулем" и между нулевым проводом и "защитным нулем" - поэтому при включении нескольких таких блоков питания на одной линии может возникнуть дополнительные токи утечки в защитном нулевом проводе, что, в свою очередь может вызвать срабатывание УЗО.
Выход из положения - замените автоматический выключатель с УЗО на обычный простой с номинальным током в 6-10 А и все проблемы с отключениями отпадут.
Устройство Защитного Отключения вообще вещь не однозначная. Ток утечки при котором оно - УЗО срабатывает (как правило 30 mA), с точки зрения электробезопасности, уже превышает безопасное для человека значение (8-10 mA), т.е. это устройство если от чего то и защищает, то только от повреждения изоляции потребителей включенных после этого устройства, но не человека от поражения электрическим током. Поэтому опытные электрики заменяют такие устройства на обычный автоматический выключатель. Смысл применения УЗО есть только для защиты электропроводки в помещениях с повышенной влажностью и взрыво- пожаро- опасных помещения.