Здравствуйте. Постараюсь коротко. Компьютер и монитор подключен к сетевому фильтру:

APC by Schneider Electric PM5-RS, 1.8 м, с/з, 10А / 2300 Вт

Длины до розетке не хватает, пришлось купить удлинитель:

Удлинитель Legrand Стандарт (695008), 4 розетки, 5 м, с/з, 16А / 3680 Вт

Розетка 16А, провод 2,5 квадрата. Сечение удлинителя и сетевого фильтра "будь здоров"

Условно говоря вопрос.

Подключил в розетку ваттметр >>> удлинитель >>> сетевой фильтр >>> компьютер. И ещё один сетевой фильтр с ноутбуком в тот же удлинитель.

Ваттметр показал:

Cуммарно 1,5 Ампера, 350~ Watt. Напряжение 237 Volt

Вырубился - один из автоматов в щитке спустя минут 20 работы

Цепь разомкнул, оставил только удлинитель 5м >>> сет. фильтр 1.8м >>> компьютер. Работает нормально. Из-за эффекта "гирлянды" сработал автомат? Желательно только сет. фильтр подключать напрямую выходит? Даже без удлинителя?

Компьютеры+1
Анонимный вопрос
  ·   · 222
инженер-электрик, инженер-АСУ ТП, сисадмин...  · 12 сент 2021
Дело тут видимо в автомате, обычно в щитках стоят автоматические выключатели рассчитанные на номинальный ток 6 А и отключиться такой автомат от 1.5 А просто не мог. Поэтому внимательно посмотрите какое устройство сработало - может быть это УЗО (устройство защитного отключения). УЗО реагирует не на ток в цепи нагрузки, а на ток утечки между общим нулевым проводом и защитным заземляющим проводом. Так вот при увеличении длины всяких удлинителей ток утечки мог превысить уставку УЗО, что и привело к отключению. Кроме того нужно учесть, что импульсные блоки питания компьютеров содержат во входных цепях сглаживающие, защитные конденсаторы включенные между "фазой" и "защитным нулем" и между нулевым проводом и "защитным нулем" - поэтому при включении нескольких таких блоков питания на одной линии может возникнуть дополнительные токи утечки в защитном нулевом проводе, что, в свою очередь может вызвать срабатывание УЗО.
Выход из положения - замените автоматический выключатель с УЗО на обычный простой с номинальным током в 6-10 А и все проблемы с отключениями отпадут.
Устройство Защитного Отключения вообще вещь не однозначная. Ток утечки при котором оно - УЗО срабатывает (как правило 30 mA), с точки зрения электробезопасности, уже превышает безопасное для человека значение (8-10 mA), т.е. это устройство если от чего то и защищает, то только от повреждения изоляции потребителей включенных после этого устройства, но не человека от поражения электрическим током. Поэтому опытные электрики заменяют такие устройства на обычный автоматический выключатель. Смысл применения УЗО есть только для защиты электропроводки в помещениях с повышенной влажностью и взрыво- пожаро- опасных помещения.
Электрик с высшим образованием. Минск.  · 31 мая 2021
Конечно такое количество последовательно соединенных элементов ничего хорошего не сулят, поскольку в каком-то из них видимо скрыта неисправность, приведшая к отключению автомата. Тепловая защита автоматического выключателя на... Читать далее
Пособие по электробезопасности и основам электротехники.Перейти на zen.yandex.ru/media/id/5f0aaf962decb4174eebb57b/dopusk-k-rabote-v-elektroustanovkah-5f9eec98b09e797ceb0d1d0d
слесарь-электрик, ценитель резкости и краткости  · 6 июн 2021
Если автомат дифференциальный (срабатывающий не только при превышении номинального тока и резком его возрастании, но и при "утечке" более 30миллиампер - он мог при штатной работе электроприборов среагировать на параллельное... Читать далее