Есть несколько причин обмерзания внешнего блока:

  • утечка фреона;

  • загрязнение конденсатора;

  • плохо работает вентилятор;

  • некорректная работа "зимнего комплекта" (если он есть). Как правило основной причиной неправильной работы регулятора давления конденсации является неверная установка датчика. Многие попросту не могут правильно определить середину конденсатора)

Более 15 лет работы в области проектирования и...  · 14 нояб 2020  · thermoconsult.ru
Все достаточно просто. Кондиционер работает по принципу теплового насоса, т.е фактически забирает тепло из наружного воздуха, фреоном переносит его к внутреннему блоку и теплообменник внутреннего блока это тепло отдает воздуху... Читать далее
Окажем консультацию, монтаж, продажу, доставку кон...  · 19 мая 2022  · deviceclimat.ru
Наружный блок при работе на обогрев будет обмерзать. Особенно когда влажность высокая и температура от 0 до -7. Для этого у сплит-систем предусмотрено оттаивание, через определенное время(к примеру 1 час работы) сплит-система... Читать далее
отличник советской школы, дальнобойщик, неисправим...  · 14 нояб 2020
Внутреннее устройство холодильника (рефрижератора) состоит из двух основных узлов. Конденсатор (та часть, которая нагревается) и испарителя (эта часть холодная). Как в морозильной камере постоянно намерзает "шуба", на... Читать далее
Спасибо, уже вызвал спецов, с большой долей вероятности утечка фриона, у соседа стоит такой же сплит и внешний... Читать дальше
Специалист по системам кондиционирования...  · 23 окт 2022
Если оборудование исправно (а так практически всегда оказывается), из многолетнего опыта работы с тепловыми насосами могу выделить две основные причины №1  Неправильно подобрано оборудование.  Тепловая нагрузка внутри помещения... Читать далее
С 2008 года мы поставляем климатическое оборудован...  · 1 нояб 2021  · iclim.ru
Отвечает
Умный климат
При работе на обогрев теплообменник внешнего блока должен быть холоднее окружающей среды, чтобы забирать тепло из окружающего воздуха. При обмерзании теплообмен ухудшается и эффективность обогрева ухудшается тоже соответственно.
Кожаные юбки и брюки  · 14 апр 2022
Попадание внутрь устройства влаги. Тонкая трубка кондиционера покрывается инеем или наледью и обмерзает самой первой из всех остальных элементов. Фиксируется затруднение движения хладагента, происходит обмерзание всего внешнего... Читать далее