Добрый день. В соответствии с требованиями п. 50 Правил противопожарного режима (вступающий в силу с 1 января 2021 г. и действует до 31 декабря 2026 г. включительно) руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.
Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.
Здравствуйте, проводить обслуживание пожарных рукавов нужно не менее, чем один раз в год, саму перекатку должны делать специально подготовленные люди.
Это постановление утратило силу.
ППР от 23.04.20 п. 57 Руководитель...организует перекатку пожарных рукавов (не 1 раза в год). Ни какие лицензии и другое ребро не прописаны. Привет пожарным.