В моей профессиональной деятельности был случай:
Человек сам установил кондиционер, который, по на тот момент неизвестной причине, сразу же проявил неисправность. Через короткое время после запуска кондиционера выключался компрессор. Человек пригласил специалистов, к сожалению, они не разобрались. Высказывали различные версии, которые не подтвердились даже после замены наружного блока нашей сплит-системы.
После этого наш товарищ стал вникать в проблему. Нашел в интернете версию, что при короткой длине межблочной магистрали кондиционера могут возникать такие же проблемы. Почитал сервисную информацию по своему кондиционеру и выяснил, что минимальная длина межблочной магистрали 4 метра. "Бинго", наверное, сказал он себе и удлиннил межблочную магистраль до 4 метров (как он это сделал, мы не знаем, может быть, научился паять медные трубы). Но это не помогло.
О своих мучениях он рассказал мне в чате на странице моего сайта, которая была посвящена Минимальной длине межблочной магистрали кондиционера. Я решил помочь человеку. Спросил у него: "Запускается ли при пуске компрессора вентилятор наружного блока кондиционера?". Мне ответили, что вентилятор не запускается. Мне сразу стало ясно в чем дело. Я посоветовал ему проверить правильность подключения межблочного провода. Он заявил, что займется этим прямо сейчас. И пропал.
Я не стал тревожить его вопросами, улыбнулся и забыл о том случае до настоящего момента.
Люблю мужчин с руками умелыми. С такими не пропадешь :)