Осмотр оборудования с целью сдачи-приёмки оборудования Систем на обслуживание.
Внешний осмотр составных частей системы
технологической части – трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, модулей с газом, манометром, электротехнической части-приборов;
шкафов электроуправления, электродвигателей;
сигнализационной части, приёмно-контрольных устройств (приборов), шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочность крепления, наличие пломб и других средств.
Контроль уровня воды, рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах.
Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.
Контроль количества огнетушащего вещества.
Проведение проверки работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части).
Проверка работоспособности системы. Проверка работоспособности установки в ручном и автоматическом режимах.
Выполнение профилактических работ (очистка датчиков, клемм, контактов, соединений и т.д. от пыли, коррозии, окислов и иных загрязнений; восстановление креплений корпусов).
Промывка трубопроводов и смена воды в установке и резервуарах системы спринклерного пожаротушения.
Замена вышедшего из строя оборудования (оборудование предоставляется Получателем).
Устранение аварийных ситуаций с проведением восстановительных работ.
Проведение мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования.
Принятие мер по устранению причин «ложных» срабатываний.
Технические консультации по вопросам, содержания и эксплуатации системы, техническая помощь в обучении персонала содержанию и эксплуатации системы.
Формы эксплуатационных документов по ТО и РПР Систем
Таблица № 4
№ п/п Наименование
эксплуатационных документов Соответствие
эксплуатационных документов
Акт первичного обследования систем пожарной автоматики.
Приложение 1. Форма 0-1.
«РД 009-02-96»
С отражением информации о каждом из обслуживаемом оборудовании Системы (наименование (марка, модель), количество, год установки, состояние (работоспособно / неработоспособно)).
Экспертное заключение. Форма произвольная.
График проведения технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта пожарной автоматики в 2020 году. Приложение 1. Форма 5.
«РД 009-02-96»
«РД 009-02-96»
«РД 009-02-96»
В наименовании необходимо отразить
«Акт ежеквартального обследования Систем»
ГОСТ Р 54101-2010.
«РД 009-02-96»
Техническое обслуживание систем пожаротушения заключается в проверке исправности оборудования, состоит из нескольких этапов и множества мероприятий, направленных на устранение выявленных неполадок.