Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

Вопрос по вашим котлам водогрейным?

  Добрый день. Вопрос по вашим котлам водогрейным. А они могут в принципе работать без автомата регулировки тяги типа АРТ?
Анонимный вопрос
  ·   ·
Главный конструктор TMF - одного из крупнейших в...  · 5 июн 2023  · t-m-f.ru
Здравствуйте. Да, конечно: все модели котлов водогрейных могут работать без АРТ в режиме «ручного управления». Также котлы могут работать без встроенных трубчатых электронагревателей (ТЭН). Поддержание оптимального значения температуры воды в системе отопления придётся осуществлять за счёт ручного регулирования подачи воздуха в топку путём выдвижения или закрытия зольного ящика (поддувала). Таким «ручным способом» регулируется интенсивность горения топлива, и соответственно – температура воды (теплоносителя), значение которой отслеживается по термометру, размещённому на котле. Следует не забывать, что в целях безопасной работы системы отопления температура воды в ней не должна превышать 95° C.      
 
ТЕПЛО ПРИХОДИТ ИЗ СИБИРИ. TMFПерейти на t-m-f.ru