У меня водяной теплый пол. Одна труба теплая, а вторая холодная. Это так и должно работать? Или две трубы должны быть тёплыми?

РемонтПринцип работы+1
Алишер Тагировчич
  ·   · 7,9 K
Более 15 лет работы в области проектирования и...  · 14 дек 2020  · thermoconsult.ru

Многое зависит от конструкции, длины веток, количества веток. Наиболее распространенной причиной - завоздушивание веток теплого пола, в этой ситуации проток очень маленький (мешает воздух), поэтому подача горячая, а обратка холодная. В целом картину следует проверять, убирать воздух, потом смотреть - но на прогретой системе. Но еще раз - возможно огромное количество вариаций, особенно если не соблюдены первичные требования при его укладке.

Теплый пол и системы антиобледенения от профессион...  · 11 дек 2020  · profi-nn.ru

Если длина контура не завышена, то дельта температур не должна быть больше 5 градусов. Возможно не справляется насос, попробуйте переключить на вторую скорость.

Центр Теплых Полов

На основе знаний Центра Теплых ПоловПерейти на profi-nn.ru
Добрый день. Не стал писать, что 15 градусов это перепад температур на котле(хотя по проекту допускается 25), а не... Читать дальше
Любые вопросы по сантехнике. В рамках своих...  · 10 дек 2020  · san-tech-nika.ru
Добрый день. Обе должны быть тёплыми. Прошу проверить: 1. работает ли насос на коллекторе теплого пола? 2. Выгнали ли вы воздух из системы? 3. Если два верхних варианта исключены, осталось всего несколько: если вы только... Читать далее
Отопление и водоснабжение загородных домов в Санкт...  · 5 июн 2021  · teploray.ru
Обратка не должна быть холодной, это говорит о проблеме в системе и её надо решать как можно быстрее. Вариантов может быть несколько: - Недостаточный напор теплоносителя в системе. - Неподходящее сечение трубы, всего... Читать далее
Первый
Отвечает
Евгений
На выходе из котла по любому должна быть теплой или горячей в зависимости от установленной температуры. Так как система замкнутая на обратке к котлу должна уже прийти остывшая вода или остывший антифриз, но это больше... Читать далее
Зависит от конструкции, но скорее всего были допущены ошибки при монтаже и поэтому возникает такая ситуация с одной холодной трубой. На будущее посоветую к akruks net/service/montage/ обращаться, чтобы монтаж инженерных систем... Читать далее
1 эксперт не согласен
Теплая или холодная - субъективность. А вот причин множество - от завоздушенности ветки, работы систем регулировани... Читать дальше