Расстояния между зданиями на территории РФ регулируются:
- Противопожарные расстояния - СП 4.13130.2013 Раздел 4, 5, 6. В зависимости функционального назначения, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений.
- Обеспеченность пожарными проездами - СП 4.13130.2013 раздел 8 для жилых и общественных зданий и 123-ФЗ статья 98 для производственных и складских.
- Обеспечения естественного освещения и инсоляции для жилых и общественных зданий - СанПиН 1.2.3685-21 (новый!)
- Бытовые разрывы между жилыми зданиями - СП 42.13330.2016 п.7.1
- Так же если старое здание имеет статус объекта культурного наследия (ОКН) для него устанавливаются зоны охраны. В постановлении по этим зонам прописываются параметры новых объектов, которые могут быть построены в пределах этой зоны - высота, облик и т.п. в т.ч. расстояния.
- Технологические разрывы - устанавливаются внутриведомственными нормативами.
- Санитарные разрывы - устанавливаются соответствующими санитарными правилами.
.
В связи с этим считать я могу всё что угодно, но расстояние должно обеспечивать нормативные разрывы с учётом вышеперечисленных и иных документов, действующих на территории РФ (или иных документов в случае расположения объекта на территории других государств).