Силовой кабельКг
Иван М.
  ·   · 2,2 K
ХКА осуществляет управление тремя крупнейшими...  · 19 февр 2021  · holdcable.com

КГ — кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке.

Изготавливаются по ТУ 16.К73.05-93 (660 В) или по ТУ 16.К73.077-2006 (380 В).

Кабели на 660 В предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 660 В частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1000 В, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75 °С.

Кабели на 380 В предназначены для присоединения переносных и передвижных электроприемников к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 380 В номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 660 В.

Кабели не предназначены для применения на подъемно-транспортном оборудовании.

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О2.8.2.5.4.

КОДЫ ОКП: 35 4400

Конструкция марки:

  1. Токопроводящая жила – медная, многопроволочная, круглой формы, 5 класса гибкости по ГОСТ 22483.
  2. Разделительный слой – синтетическая пленка, допускается наложение изоляции без пленки при отсутствии залипания изоляции к жиле.
  3. Изоляция – из резины изоляционной. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку сплошную или в виде продольной полосы. Изоляция нулевой жилы выполняется голубого цвета если нулевая жила отсутствует, голубой цвет применяется для расцветки любой жилы, кроме заземляющей. Жила заземления имеет зелено-желтый цвет. Расцветка одножильных и двухжильных кабелей не нормируется. Цвета красный, серый, белый и, если не в сочетании, зеленый и желтый не используются для расцветки жил многожильных кабелей.
  4. Скрутка – изолированные жилы скручены в сердечник.
  5. Разделительный слой – поверх скрученных жил - синтетическая пленка или тальк или другой аналогичный материал. Допускается изготовление без пленки при условии отделения изолированных жил от оболочки.

Технические характеристики

Вид климатического исполнения У, ХЛ, Т, категории размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150.

  • Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 50 °С.
  • Кабели должны быть стойкими к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре окружающей среды 35 °С.
  • Радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации -не менее 8 наружных диаметров.
  • Растягивающее усилие на кабель должно быть не более 19,6 Н (2,0 кгс) на 1мм2 суммарного сечения всех жил.
  • Длительно допустимая температура токопроводящих жил кабелей - не более 75 °С.
  • Кабели стойки к воздействию солнечного излучения.
  • Строительная длина кабелей: с номинальным сечением основных жил до 35 мм2 включительно -не менее 150 м; с номинальным сечением основных жил от 50 мм2 до 120 мм2 - не менее 125 м; с номинальным сечением основных жил 150 мм2 и выше - не менее 100 м.
  • По согласованию с Потребителем допускается сдача кабелей любыми длинами.
  • Срок службы исчисляется с момента изготовления кабелей: при нестационарной прокладке - 4 года, при стационарной прокладке -15 лет.
  • Срок службы исчисляется с момента изготовления кабелей.
  • Гарантийный срок эксплуатации для кабелей на 660 В - 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня изготовления.
Высшее энергетическое образование, опыт более 25...  · 5 дек 2022
Если по-простому - кабель КГ - это кабель гибкий. Жила состоит из множества тонких медных проволок. Изоляция КГ из резины шланговой, КГтп - из ТЭП термоэластопласта. КГ гибче, КГтп долговечнее. Удобен тем, что остается гибким... Читать далее
ООО "ПромЭнергоСнаб", Руководитель  · 2 февр 2023
Каждый кабель имеет свою маркировку, легко поддающуюся расшифровке, так для кабеля КГ – «К» обозначает кабель, «Г» - гибкий. Такой вид материалов состоит из нескольких тонких токопроводящих медных проволок, для придания... Читать далее
Лидер оптовых поставках кабельно-проводниковой...  · 8 мая 2020  · kazelektrokabel.kz
Отвечает
Даурен Н.