На данный вопрос отвечает не один нормативный акт, например: пункт 478 ППР, что должна производиться своевременная перезарядка огнетушителей не только типа ОВЭ, но и других огнетушителей. Согласно СП 9.13130.2009 п.4.4.1 Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение (ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017), но не реже сроков, указанных в таблице 1. Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий их эксплуатации и от вида используемого ОТВ. Согласно ГОСТ 12.4.009-83
п. 2.3.2. Зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна выполняться в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
Так, газовые и закачные огнетушители, масса огнетушащего заряда и/или давление рабочей среды в которых менее расчетных на 5% и более при температуре (20±2)°С, подлежат дозарядке (перезарядке).