Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, выдержит ли стяжку плита межэтажноого перекрытия ? Дом 12 этажный серия Э-93-1. Назване плиты настил многопустотный 2-УНТ 63-12, размер плиты 6300*1190*220, её вес 2270 кг. Квартира расположена на 2ом этаже, решил избавиться от скрипучих и неровных деревянных полов. После демонтажа, необходимо выставить уровень пола на прежний уровень, а это на секундочку 14 см. Ремонтники предложили следующий пирог, сначала керамзит фракция 10-20мм толщиной 5 см, затем керамзит фракция 1-5мм толщиной 4 см, и сверху стяжка 5 см с использованием сварной сетки для армирования и прочности стяжки. Если я правильно посчитал то 5 см стяжки это уже 100 кг на м2, плюс к этому ещё керамзит кг 30 на м2, а ведь ещё нужен ламинат. Также в квартире есть перегородки и сколько они весят один бог знает, ещё мебель заполненная вещами тоже что то будет весить, ну и сами люди, например на празднование какого нибудь праздника, человек 5-8 например. Подскажите дельным советом, выдержит ли плита?
Выдержит даже 14 см. Если будете делать керамзитовую подсыпку, не нужно заморачиваться с фракцией: сначала крупная, затем мелкая. Лучше хорошо пролейте керамзит цементным молочном иначе даст усадку, да и дальнейшие работы по устройству стяжки по непролитому керамзиту затруднены. На стяжку оставте не 50 мм , а 70-80. . Непосредственно перед устройством стяжки хорошо пролейте керамзит чтобы не обсорбировал влагу из раствора.