Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

Почему отключается узо при включении автомата на верхний свет в квартире, при выключенном верхнем свете?

Андрей К.
  ·   · 25,8 K
Основы устройства электроустановок зданий и...  · 14 сент 2021
Специалист не может точно ответить на этот вопрос без обследования электроустановки. Причин может быть несколько.
Дилетанты постоянно твердят об утечке тока - причине срабатывания "УЗО". Если УДТ, которое обзывают УЗО, сработало от тока утечки, электроустановка сделана неправильно.
Преподаватель технического университета, кандидат...  · 9 авг 2021

Где то утечка, это может быть на любом участке цепи. Или УЗО выбран неправильно. УЗО нужно выбирать на ступень, как минимум, выше автомата. УЗО фиксирует утечку суммарную во все цепи.

Монтаж и ремонт Сантехники, электрики.   · 13 мар 2021  · mani-mani-net.ru/сантехник-миасс

Отключение узо говорит об утечке тока. Утечка в проводке в приборе, светильнике и так далее.

Может УЗО не работает. УЗО проверяется кнопкой ТЕСТ на приборе.

Советы сантехника, советы электрика. Ремонт и монтаж сантехники, электрики. SEO Перейти на mani-mani-net.ru/доска-бесплатных-объявлений/электрик-на-дом-миасс
инженер-электрик, делаю расчеты потерь электроэнер...  · 9 авг 2021
Подкину свой вариант. УЗО отключается потому, что на отрезке кабеля от автомата до выключателя имеется утечка на нейтральный проводник или проводник заземления. Либо на всем протяжении кабеля от автомата есть утечка с... Читать далее
Журналист, пиарщик, декоратор, ювелир.   · 27 сент 2018
Если имеется в виду, что «отключается УЗО» - это «срабатывает УЗО», то причин может быть несколько: в сети произошла утечка тока (при старой проводке, например), неправильная установка защитной автоматики, ложные срабатывания... Читать далее
Первый

потому что, при включении автомата на верхний свет в квартире, при выключенном верхнем свете происходит утечка тока на фазе автомата верхнего света в квартире.