Почему обмерзает компрессор чиллера?

РекомендацииЧиллер
Аркадий Ш.
  ·   · 2,4 K
Инженер проектировщик, конструктор. Трубопроводы....  · 21 мая 2021

Причины могут быть следующие:

Утечка фреона и вследствие понижение температуры на всасывании.

Некорректная работа ТРВ или ЭРВ. Низкое давление на всасывании.

Слишком малый перегрев на всасывании или отсутствие дифференциального клапана.

Отсутствие жидкости или ее нехватка до ТРВ вследствие некорректной работы конденсатора, недостаточной площади, загрязнении поверхности теплообмена.

Некорректная работа испарителя вследствие нарушения режима работы, температуры кипения.