Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

Откуда взять заземляющий проводник PE?

Откуда взять заземляющий проводник PE в многоквартирном 10-этажном доме, если система заземления TN-C, то есть PE и N совмещены. Это нужно для того, чтобы подключить электроплиту, мощностью 6,6 кВт. Насколько я понимаю, что это нужно для безопасности и сохранения гарантии на оборудование.

Ilya
  ·   · 2,1 K
Кабель.РФ® - ваш персональный эксперт и помощник...  · 10 нояб 2020  · cable.ru
Отвечает
Кабель

Здравствуйте. Если дом старый и в нем не было предусмотрено разделение PEN проводника, то выполнить разделение не получится. Однако для обеспечения защиты от поражения электрическим током можно использовать дифференциальный автоматический выключатель или УДТ (обязательно в связке с автоматическим выключателем) с током утечки 30 мА.

Кабель.РФ, а как же нормы? ПУЭ-6, п. 7.1.58. "В помещениях жилых и общественных зданий должны зануляться... Читать дальше
⚡Информационный сайт "ASUTPP". Статьи и рекомендац...  · 12 окт 2020  · asutpp.ru
Отвечает
Юрий Макаров
Вы абсолютно правы, наличие заземляющего проводника необходимо для обеспечения вашей же безопасности. Так как в случае повреждения изоляции любого электроприбора опасный потенциал с него перейдет через заземляющий проводник PE... Читать далее
Больше полезной информации по электрике вы можете найти на нашем сайте:Перейти на asutpp.ru
Юрий, В многоквартирном доме старой постройки действительно отсутствует защитный проводник РЕ в подъездном... Читать дальше
У меня двадцатилетний опыт электромонтажных...  · 8 окт 2020
При отсутствии защитного заземления в доме подключение электроплиты осуществляется следующим образом : 1) устанавливается в этажном щите дифференциальный автомат ; 2) к нему подключается питание фаза-ноль и отходящая линия... Читать далее
Электромонтер ЭТЛ заземление, зануление  · 12 окт 2020
Самым правильным местом для разделения PEN проводника на PE и N является вводное распределительное устройство ВРУ-0,4 (кВ) или ВРУ-0,23 (кВ) отдельно стоящего здания В щитке и должны выполнятся следующие условия провод PEN... Читать далее