Надо ли выполнять молниезащиту задвижки на газопроводе?

ГазопроводМолниезащита
"Управление государственной экспертизы"
  ·   · 1,1 K
Экспертиза в области молниезащиты и заземления...  · 10 дек 2019  · mzke.ru

Если имеется ввиду задвижка на газопроводе, то нет. Если мы рассматриваем такие элементы газораспределительных систем, как ГРП, ШРП, узлы учета газа, свечи, то они сами по себе защищаются молнеотводами.

Почему же не имеет смысла выполнять молниезащиту, а точнее заземление отдельных задвижек на газопроводах?

Сами по себе газораспределительные и транспортирующие газ системы конечно относятся к классу взрывооопасных объектов, поэтому по нормам все же газовые линии и магистральные трудопроводы заземляют. Это делают, чтобы не накапливалось статическое электричество или отвода импульсных потенциалов, возникающих при ударе молнии.

А вот отдельно задвижки не заземляют. Досточно фланцевые соединения задвижек шунтировать перемычками, чтобы обеспечить непрерывную гальваническую связь между всеми частями газопровода. Например, использовать для этого медный изолированный провод сечением не менее 16 мм2.

Выполнять дополнительную защиту нет смысла, так как задвижки не имеют конкретные взрывоопасные зоны (возможные выбросы газа) в нормальном (не аварийном) технологическом процессе работы.

Чито значит "...задвижки не имеют конкретные взрывоопасные зоны.."? По требованиям п.п. 7.3.43, 7.3.44 ПУЭ-7 зона... Читать дальше