Способы ликвидации пожара при применении газовых ОТВ (либо их комбинации):

  • химическая реакция ингибирования;
  • разбавление;
  • охлаждение.

Химическая реакция ингибирования - это замедление реакции горения. Обычно она сопровождается выделением побочных токсичных веществ, опасных для человека. Данный механизм тушения реализуется при применении большинства газовых веществ из ряда хладонов.

Разбавление - это понижение концентрации кислорода до такого уровня, при котором горение уже невозможно. В окружающем нас воздухе находится 21% кислорода, а горение невозможно при 12%. Следовательно, разбавляя концентрацию кислорода до 12%, не только тушится пожар, но и предотвращается повторное возгорание. По методу разбавления тушит углекислый газ, аргон, азот и инерген.

Охлаждение - это поглощение тепловой энергии, выделяющейся в результате возгорания. Если понизить температуру в очаге возгорания на 10 °С, то это приведет к снижению скорости цепной реакции горения в 2-4 раза. Поэтому резкое охлаждение очага возгорания может привести к полному прекращению горения. Причем происходит охлаждение только очага возгорания, температура в помещении снижается максимум на 2-3 °С! Огнетушащий механизм охлаждения используют такие ОТВ, как Хладон ФК-5-1-12, Хладон 227еа.