Какую группу по электробезопасности должен иметь осматривающий?

ГруппыЭлектроснабжение+2
Василий К.
  ·   · 5,7 K
Автоблогер https://youtube.com/@boardnotes  · 20 окт 2021
Согласно требованиям п. 3.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок в действующей редакции единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования имеет право выполнять
1. Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве, либо
2. Работник из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках (далее - административно-технический персонал), имеющий:
-группу V по электробезопасности - при эксплуатации электроустановки напряжением выше 1000 В;
-группу IV по электробезопасности - при эксплуатации электроустановки напряжением до 1000 В. Право единоличного осмотра предоставляется на основании ОРД организации (обособленного подразделения).
В случае осмотра действующих ЭУ работниками, не обслуживающими электроустановки, они могут допускаться для их осмотра в сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV по электробезопасности - в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III по электробезопасности - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.
Дополнительно скажем о наблюдающем - это работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках. Обязанности такого работника не ограничиваются только осмотром ЭУ, но и визуальным контролем:
- соответствия подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда-допуска;
- четкости и полноты целевого инструктажа членов бригады;
наличия и сохранности установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов;
за безопасностью членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки.
Наблюдающим назначается работник, имеющий группу не ниже III по электробезопасности.
Руслан Ф. с удовольствием прочел Ваш ответ .Есть ещё порох в пороховницах. Плавают мужики...почему то.
Отвечаю на ваши вопросы о дополнительном профессио...  · 12 июл 2022  · prof-resurs.ru
Возможно, вы имеете в виду оперативный персонал, который отвечает  за управление и обслуживание электроустановок и проводит регулярные осмотры. Так, согласно Правилам охраны труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ)... Читать далее
Специалист многопрофильного учебного центра «Проф-Ресурс»Перейти на prof-resurs.ru
2 эксперта согласны
Руслан
подтверждает
12 июл 2022
Единоличный осмотр имеет право проводить в т.ч. работник из числа административно-технического персонала, 4 группа... Читать дальше
Электрик, слаботочник, кодер  · 16 окт 2021
Согласно п. 3.4. Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н “Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок”: 1. Оперативно-ремонтный персонал, обслуживающий данную эл... Читать далее
Сорок лет отработал в энергетике, двадцать с Vгр, экзаменовал ответственных за электрохозяйство , НО первый раз... Читать дальше
Работаю инженером в электролаборатории. Поделюсь...  · 16 окт 2021
Понятия "осматривающий" в правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок нет. Скорее всего, вы имеете ввиду "наблюдающий".
Наблюдающим назначается работник, имеющий группу не ниже III по электробезопасности.
Так же, возможно, тс имел ввиду допускающего, который должен убедится в выполнении всех мер безопасности перед... Читать дальше