Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

Как правильно необходимо заземлять автоцистерну перед сливом НП? Сначала подключаем к цистерне, а потом к заземлителю, или наоборот?

ЭлектричествоЗаземление+1
Леонид М.
  ·   · 3,6 K
Первый

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕБАЗ

6.15. Защита от статического электричества

«6.15.7. Автоцистерны, находящиеся под наливом и сливом пожароопасных жидкостей, в течение всего времени заполнения и опорожнения должны быть присоединены к заземляющему устройству.
.. Открытие люка автоцистерны и погружение в нее наливной трубы (рукава) допускается только после заземления автоцистерны. Отсоединение заземляющих проводников от автоцистерны производится после завершения налива или слива нефтепродуктов, поднятия наливной трубы из горловины автоцистерны, отсоединения сливного шланга.»
«6.15.8. Рукава из неэлектропроводных материалов с металлическими наконечниками, используемые для налива нефтепродуктов, должны быть обвиты медной проволокой диаметром не менее 2 мм с шагом витка не более 100 мм. Один конец проволоки соединяется с металлическими заземляющими частями продуктопровода, а другой - с наконечником рукава. ..»

«6.15.12. .. Понтоны из электропроводных материалов должны быть заземлены с помощью гибких заземляющих проводников сечением не менее 6 мм2 (не менее двух).
Заземляющие проводники одним концом должны быть присоединены к крыше резервуара, другим - к понтону.
Понтоны из неэлектропроводных материалов должны иметь электростатическую защиту..»

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕБАЗРАЗРАБОТАНЫ: СКБ "Транснефтеавтоматика" по заказу Главнефтепродукта ГП "Роснефть"

Правила технической эксплуатации нефтебаз, утвержденные Госкомнефтепродуктом СССР 28 декабря 1984 г.

Смею предположить, что проводник должен быть подключен к заземлителю, а после, подключаем к цистерне.