Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

Двигатель 22квт 380в. какой автомат?

Владимир И.
  ·   · 9,2 K
Высшее энергетическое образование, опыт более 25...  · 4 мая 2022
Вам подойдёт автоматический выключатель 50А с характеристикой D. (63А рассчитан на 30-36кВт).
Характеристику D выбираем, т.к.:
Выключатели автоматические различаются по характеристике срабатывания электромагнитного расцепителя (кривая тока), которые подбираются в зависимости от нагрузки и пусковых токов (некоторые электроприборы в момент запуска дают нагрузку на сеть, превышающую номинал в 2–7 раз):
характеристика В – для бытовой и офисной техники, освещения;
характеристика C – для электродвигателей с небольшими пусковыми токами (вентиляторы, кондиционеры, компрессоры);
характеристика D – для электродвигателей с большими пусковыми токами (грузоподъемные механизмы, погружные насосы, транспортерные ленты).
Также можете присмотреться к специальным Автоматическим выключателям  для защиты электродвигателей. Автоматы защиты двигателей, или по другому мотор-автоматы, предназначены в первую очередь для защиты электродвигателей от перегрева и последствий короткого замыкания, а также могут использоваться в качестве основного или аварийного выключателя. То есть по сути они совмещают в одном корпусе два устройства — автоматический выключатель и  тепловое реле.
Оптовые поставки электрооборудования, кабеля, свет...  · 2 дек 2019
Если мощность двигателя 22кВт, значит рабочий ток двигателя примерно 44 Ампера, таким образом вам подойдет автомат на 50 или 63 Ампера. Например: Авт. выкл.ВА47-63 3Р 63А 4,5кА х-ка С TDM SQ0218-0025 Авт. выкл.ВА47-29 3Р 63А... Читать далее
Автоматические выключатели характеристикой "C" для двигателей не используются! Для этих целей используют c характеристикой "D"
электромонтер, мастер участка, руководитель.  · 29 авг 2022
22000/(3*230)=31,88406 Ампера при соединении в звезду. отсюда и пляшем. Защита от перегрузки выставляем на 32-40 ампер время 5 секунд. регулируется в работе… защита от короткого замыкания 7 номинальных токов, то есть от 50-230... Читать далее
Первый
Если имеется в виду автоматический выключатель для электродвигателя, то при таких параметрах он понадобится на 63 Ампера. Вообще автоматы для электродвигателей, да и для бытовых нужд имеют разные характеристики: номинальный... Читать далее