Откуда взять заземляющий проводник PE в многоквартирном 10-этажном доме, если система заземления TN-C, то есть PE и N совмещены. Это нужно для того, чтобы подключить электроплиту, мощностью 6,6 кВт. Насколько я понимаю, что это нужно для безопасности и сохранения гарантии на оборудование.
Самым правильным местом для разделения PEN проводника на PE и N является вводное распределительное устройство ВРУ-0,4 (кВ) или ВРУ-0,23 (кВ) отдельно стоящего здания
В щитке и должны выполнятся следующие условия провод PEN должен иметь сечение не менее 10 мм² по меди или 16 мм² по алюминию (ПУЭ, п.1.7.131). Если питается кабелем сечение которого меньше, чем указано в п.1.7.131, то его питание должно осуществляться уже по системе TN-C-S (3 жилы). Шина N устанавливается на специальных изоляторах, а шина РЕ (ГЗШ) — закреплена прямо на корпус ВРУ-0,4 (кВ).