Нормы опрессовки системы прописаны в СНиП 41–01-2003 и 3.05.01–85. Проведение гидравлической проверки водяных систем можно только при плюсовой температуре в доме. Система должна выдерживать давление воды не менее 0,6 МПа без повреждения герметичности
Во время проведения испытания давление не должно быть выше предельного уровня, который возможен для используемых отопительных устройств, трубопроводов и арматуры
По СНиП 3.05.01–85 проверка может выполняться при отключении котла и расширительных сосудов под давлением в 1,5 раза больше рабочего, но не меньше 0,2 МПа в нижней части системы.
Отопительная система проходит испытание, если она продержится 5 минут под пробным давлением и оно не упадет более чем на 0,02 МПа. Помимо этого не должно появиться течей в оборудовании, сварных швах и соединениях.