очень простых ответов на данный вопрос нет. Базово - берем номинальные данные по радиаторам (контурам теплых полов) из паспортов (нас интересует проток). Далее примерно вычисляем до самого дальнего отопительного прибора длину труб, условных поворотов (смотрим таблички производителей труб по сопротивлению на погонный метр, каждый поворот для упрощения приравниваем к 1 метру), удваиваем значение (подача и обратка) и прибавляем сопротивление радиатора, к сумме добавляем около 30%. В итоге второго вычисления получаем сопротивление системы. Берем насосную диаграмму циркуляционного насоса, смотрим среднее положение по мощности, напор берем равным полученному значению сопротивления, вторая линия по графику (обьем) должен быть не менее значения, которое мы посчитали первым шагом. Не просто, если Вы этим не занимались ранее. А если просто, то как правило, для домов площадью 200 кв.м для радиаторного отопления выбирается и достаточен насос с напором 6-7 м, такой же устанавливается на контур теплого пола (если ветки сделаны нормативно) площадью до 100-120 кв.м. Конечно если у Вас не 6 этажей :)