На первом этапе пусконаладочный персонал:
изучает полученную от заказчика электрическую часть проекта, техническую документацию предприятия-изготовителя, связь электрической части проекта с технологией производства
разрабатывает и согласовывает с заказчиком рабочую программу и проект проведения пусконаладочных работ, который включает в себя меры по технике безопасности
получает от заказчика характеристики устройств защиты и автоматики, установок электрических аппаратов
передает заказчику замечания про оборудованию и проекту, которые были выявлены в процессе анализа проекта и разработки проекта проведения работ и рабочей программы
подготавливает необходимые технологические карты, инструкции и методические указания по наладке, инструменты, приборы и приспособления, нужные формы протоколов и другой отчетной документации
В проекте проведения работ необходимо учитывать следующие вопросы:
численность и квалификация работников, которые будут участвовать в пусконаладочных работах, закрепление данного персонала за отдельными зонами, узлами и установками
объем предстоящих пусконаладочных работ, их сложность и согласованные сроки исполнения
организация технической подготовки и обучение наладочного персонала
перечень приборов, испытательного оборудования, инструментов и приспособлений, которые нужны для проведения пусконаладочных работ, а также перечень оборудования и материалов для монтажа временных сетей электрического снабжения
программы наладки отдельных видов оборудования, примерный объем наладочных работ, выполнение которых планируется до начала монтажа оборудования на объекте, то есть предварительная наладка вне зоны монтажа
технические и организационные мероприятия по технике безопасности на весь период проведения пусконаладочных работ
Второй этап состоит из пусконаладочных работ совмещенных в монтажом и подачей напряжения по временной схеме. Совмещенные работы выполняют с соблюдением правил техники безопасности. До начала работ по наладке и пуску оборудования в помещении должны быть закончены все строительные и отделочные работы, выполнены системы освещения, вентиляции и отопления, а также закончена установка электрооборудования с заземлением. На данном этапе проверяется смонтированное оборудование с подачей напряжения на отдельные устройства от испытательных схем (при отсутствии электромонтажного персонала в зоне наладки) и осуществляется проверка мер безопасности. Выявленные дефекты электрооборудования устраняются заказчиком, за исключением ошибок при монтаже. По результатам проверки пусконаладочных работ составляются соответствующие протоколы и один экземпляр исполнительных принципиальных схем объектов электроснабжения, включаемых под напряжение.
На третьем этапе проводятся пусконаладочные работы с подачей напряжения по постоянной схеме для испытаний оборудования. Сначала вводят в электроустановках эксплуатационный режим и оформляют допуск наладочного персонала согласно правилам техники безопасности. Затем выполняется настройка параметров оборудования, проходит опробование схем управления, сигнализации и защиты. При индивидуальных испытаниях технологического оборудованию уточняются характеристики, параметры защитных установок. На данном этапе обслуживание оборудования осуществляет заказчик. После проведения индивидуальных испытаний оборудование считается принятым в эксплуатации. Заказчику передают протоколы испытаний и проверок. По технически сложным объектам часть протоколов может быть передана в течение месяцев после приемки в эксплуатацию. Окончание пусконаладочных работ оформляют актом технической готовности оборудования для комплексного опробования.
Четвертый этап включает в себя опробование оборудования по согласованным программам. Проверяется взаимодействие систем и схем оборудования в разных режимах. В период данного этапа обслуживание электрооборудования проводит заказчик.
Независимая экспертиза проектов - https://mashineriya.com/uslugi/ekspertiza-proekta.html