Сейчас мороз -40, поэтому котел врубил на полную мощность, 82°. Нагрел он до 83, подержал какое-то время и ночью перестал греть, что делать?

Выдал EA и перестал греть! ( хорошо дома были и встал проверить, просто замёрзли, а то ведь системе конец пришел бы). С чем это связано и можно ли как-то это исправить? Сделал на 75°, пока держит, но очень холодно и некомфортно.

Дом и бытЧастный дом+2
Николай Ник
  ·   · 2,4 K
Преимущество знания перед незнанием - как света...  · 29 дек 2020

Котёл отопления и не должен греть больше. Это водяное отопление, а не паровое.

  1. Проверьте теплообменник котла. Это самая распространенная проблема. Есть вероятность, что он забился, и котел, перегреваясь, уходит в ошибку.

  2. Проверьте температуру на выходе из котла (термометром, пирометром, рукой). Если там на выходе сильно меньше, чем показывает датчик котла - проблема либо в датчике температуры, либо в электронике (принимает завышенные показания и автоматически уменьшает горение).

  3. Проблема точно в котле, а в проектировании системы отопления? Какую температуру имеют батареи в доме? Если горячие (60-70С), то проблема не в котле, а малом количестве радиаторов. Если чуть теплые - виноват котел (см. пункт выше).