Если в МКД от ТП приходит бронированный трехжильный кабель, а ноль от ТП идет по броне кабеля, является ли это нарушением ПУЭ?

И если да, то по какому пункту?
ДомПуэ
Олег Дряхлов
  ·   · 3,5 K
Инженер-электрик  · 19 янв 2022  · elremont.ru
Дистанционно, без проекта, трудно что то сказать. В жилых домах используются сети с глухозаземленной нейтралью. Есть много способов подключения нейтрали, необязательно через кабель.
Оболочка кабеля не может служить нулевым проводом. Заземлять оборудование через нее тоже нельзя. Ее назначение только защита непосредственно кабеля. ПУЭ лень читать.
Электрик, пенсионер. Интересует история...  · 21 янв 2022
Собственно, эти все дела указаны в разделе 1.7. 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в... Читать далее