В розетках при включении электроприбора на месте ноля появляется фаза(индикатор мигает прерывистым цветом)
при этом в розетке раздается потрескивание и в электрощите на лестничной клетке также хорошо слышимый треск! но автоматы не отщелкиваются.
Такое бывает при перебитом нулевом проводе или проблема где-то в электрощите?
Также в квартире основная подводка - алюминий, может где-то так себя проявляет скрутка с медью или такое маловероятно?
Начинать поиск проблемы нужно от щитка. Если в щитке ноль отсутствует, то нужно разбираться с приходящим проводом, проверить качество контакта нулевой жилы в соединительном элементе. Если с контактом порядок, то нужно разбираться с питанием щитка. Если там ноль на месте, то для начала аналогично нужно проверить качество соединения отходящего ноля с соединительным элементом щитка. Если контакт в порядке, то значит, он отвалился уже где-то в схеме проводки. Но раз у вас трещит в щитке, то проблема с нулем, скорее всего, именно там, и треск означает пплохой контакт. А автоматы не отщелкнутся, ибо они срабатывают от перегрузки.
Вторая фаза где именно? Я так понимаю в розетке? Если да, то у Вас обрыв нулевого провода. Скорее всего в распредкоробке. Нужно смотреть ближайшую коробку от проверяемой розетки