Действительно, для огнетушителей существуют определенные требования по перезарядке. Как известно, они указаны в НПБ 166-97.
Хотелось бы добавить, что и автоматические системы пожаротушения требуют периодического технического обслуживания, проведения процедур переосвидетельствования, а в случае выпуска огнетушащего вещества - ремонта и перезаправки.
Если у вас возник вопрос, где можно осуществить переосвидетельствование модулей газового пожаротушения и заправку ГОТВ, обращайтесь в компанию “ИСП”, наши контакты: 8 800 500 30 26, info@zarya.one.
Правила НПБ 166-97 требуют, чтобы периодичность перезарядки огнетушителей составляла:
· Не реже 1 года для водных, воздушно-пенных и эмульсионных устройств.
· Раз в 5 лет для порошковых, углекислотных, хладоновых огнетушителей.
· После применения.
· Если потеря газового заряда или вытесняющего компонента превысила допустимое для данного изделия значение, что определяется по манометру/потерей массы в ходе взвешивания.
Ссылка на документ НПБ 166-97: https://fireman.club/normative-documents/npb-166-97-pozharnaya-texnika-ognetushiteli-trebovanie-k-ekspluatacii/
Правила ПБ, в частности НПБ 166-97, устанавливающие требования к эксплуатации этих первичных средств борьбы с огнем, требуют, чтобы периодичность перезарядки огнетушителей составляла:
При этом все переносные/передвижные огнетушители с зарядом порошка, углекислоты или хладона нужно ежегодно подвергать проверке на соответствие параметров огнетушащего вещества, вытесняющего компонента в них, заводским паспортным требованиям на каждое изделие, а порошковые устройства в тот же срок – выборочно.
Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны перезаряжаться не реже 1 раза в год, остальные огнетушители, установленные на транспортных средствах, не реже одного раза в два года.
Если стрелка манометра в красной зоне, тогда надо перезаряжать.
А на освидетельствование привозится ежегодно 3% от общей массы ОП и ОУ раз в год.