Действительно, для огнетушителей существуют определенные требования по перезарядке. Как известно, они указаны в НПБ 166-97.

Хотелось бы добавить, что и автоматические системы пожаротушения требуют периодического технического обслуживания, проведения процедур переосвидетельствования, а в случае выпуска огнетушащего вещества - ремонта и перезаправки.

Если у вас возник вопрос, где можно осуществить переосвидетельствование модулей газового пожаротушения и заправку ГОТВ, обращайтесь в компанию “ИСП”, наши контакты: 8 800 500 30 26, info@zarya.one.

Ответы на похожие вопросы
В какой периодичности должна производиться перезарядка огнетушителей? — 5 ответов, задан 
Отвечу на интересующие Вас вопросы о противопожарн...  · 15 сент 2021
В основном перезарядка огнетушителей производиться раз в пять лет. Подробнее о перезарядке огнетушителей их сроках можно ознакомиться у нас в статье "Перезарядка огнетушителей: сроки и периодичность" или в документе НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации.
В какой периодичности должна производиться перезарядка огнетушителей? — 5 ответов, задан 
В жизни стараюсь быть хорошим человеком.  · 15 февр 2019

Правила НПБ 166-97 требуют, чтобы периодичность перезарядки огнетушителей составляла:

· Не реже 1 года для водных, воздушно-пенных и эмульсионных устройств.

· Раз в 5 лет для порошковых, углекислотных, хладоновых огнетушителей.

· После применения.

· Если потеря газового заряда или вытесняющего компонента превысила допустимое для данного изделия значение, что определяется по манометру/потерей массы в ходе взвешивания.

Ссылка на документ НПБ 166-97: https://fireman.club/normative-documents/npb-166-97-pozharnaya-texnika-ognetushiteli-trebovanie-k-ekspluatacii/

В какой периодичности должна производиться перезарядка огнетушителей? — 5 ответов, задан 
Сайт для проведения онлайн-тестирования...  · 8 мая 2020  · portalznaniy.ru
Отвечает
Юрий
Sroki-perezaryadki-ognetushiteley.jpg

Правила ПБ, в частности НПБ 166-97, устанавливающие требования к эксплуатации этих первичных средств борьбы с огнем, требуют, чтобы периодичность перезарядки огнетушителей составляла:

  • Не реже 1 года для водных, воздушно-пенных и эмульсионных устройств.
  • Раз в 5 лет для порошковых, углекислотных, хладоновых огнетушителей.
  • После применения.
  • Если потеря газового заряда или вытесняющего компонента превысила допустимое для данного изделия значение, что определяется по манометру/потерей массы в ходе взвешивания.

При этом все переносные/передвижные огнетушители с зарядом порошка, углекислоты или хладона нужно ежегодно подвергать проверке на соответствие параметров огнетушащего вещества, вытесняющего компонента в них, заводским паспортным требованиям на каждое изделие, а порошковые устройства в тот же срок – выборочно.

Сайт для проведения онлайн-тестирования сотрудниковПерейти на portalznaniy.ru
В какой периодичности должна производиться перезарядка огнетушителей? — 1 ответ, задан 
Противопожарное оборудование: огнетушители...  · 4 июн 2020  · 01-kras.ru
Отвечает
Андрей

Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны перезаряжаться не реже 1 раза в год, остальные огнетушители, установленные на транспортных средствах, не реже одного раза в два года.

Если стрелка манометра в красной зоне, тогда надо перезаряжать.

А на освидетельствование привозится ежегодно 3% от общей массы ОП и ОУ раз в год.

Поставщик пожарного оборудования "Бисмарк", г. КрасноярскПерейти на 01-kras.ru
В какой периодичности должна производиться перезарядка огнетушителей? — 5 ответов, задан 
Первый
  • Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 179
  • 4.3.8 При повышенной пожарной опасности объекта (помещения категории А) или при постоянном воздействии на огнетушители таких неблагоприятных факторов, как близкая к предельному значению (по ТД на огнетушитель) положительная или отрицательная температура окружающей среды, влажность воздуха более 90% (при 25°С), коррозионно-активная среда, воздействие вибрации и т.д., проверка огнетушителей и контроль ОТВ должны проводиться не реже одного раза в 6 месяцев.
  • 4.3.15 Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, проверяют в полном объеме с интервалом не реже одного раза в 12 месяцев,
  • 4.4.7 Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны перезаряжаться не реже 1 раза в год, остальные огнетушители, установленные на транспортных средствах, не реже одного раза в два года.
  • 4.4.19 При перезарядке огнетушителя допускается применять только такие газовые баллоны, которые имеют необходимый запас вытесняющего газа и у которых срок следующего гидравлического испытания не ранее чем через 3,5 года.
  • ГОСТ Р 51017-97 7.6 Периодические испытания проводят не реже одного раза в три года.