У меня акира сплит и пользуюсь уже 8 лет, недавно сломался, и мастер сказал что толко будет охлаждать, не будет греть, какая причина ?

КондиционерыСплит системы+1
Gazy
  ·   ·
Центральные многозональные системы кондиционирован...  · 3 дек 2020

Можно только сделать предположение. Например, ваша исходная поломка была в 4-х ходовом клапане, который переключает потоки хладагента и отвечает за выбор режима работы кондиционера "тепло" или "холод". Мастер его мог просто удалить и соединить трубы напрямую. Кондиционер будет прекрасно работать, но только в одном режиме.