Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя
Слаботок обязательно разделять от других проводов чем-либо?
Я просто по ним не профессионал. У меня есть интернет кабель с POE от камеры, питание светильника 12 вольт и провод от модема 8 вольт. Знаю, что не все они экранированы, а идут рядом друг с другом, хочу их в кабель канал спрятать.
Инженер-разработчик. Разработка микроконтроллерной... · 19 окт 2021
В Вашем случае все кабели являются слаботочными. Необходимо разделять слаботочные информационные кабели от электропитающих кабелей с сетевым (или бОльшим) напряжением. Т.к. электромагнитное поле, создаваемое этими кабелями, довольно существенно и может наводить интерференционные помехи на информационные сигналы идущие в слаботочных кабелях. Особенно, если информационный кабель не экранирован и по нему передается высокоскоростной (читай высокочастотный) сигнал.
Яндекс, как же уже достали ваши попытки сделать... · 28 нояб 2021
Николай, можете укладывать любые кабели и провода совершенно плотно без всяких разделений.
Экранирование было необходимо в "аналоговую" эпоху.
"Цифре" помехи - глубоко фиолетовы - "0" в "1" или наоборот они превратить не смогут... Читать далее