Слаботок обязательно разделять от других проводов чем-либо?

Я просто по ним не профессионал. У меня есть интернет кабель с POE от камеры, питание светильника 12 вольт и провод от модема 8 вольт. Знаю, что не все они экранированы, а идут рядом друг с другом, хочу их в кабель канал спрятать.
КабелиПровода
Николай Третьяк
  ·   · 3,8 K
Яндекс, как же уже достали ваши попытки сделать...  · 28 нояб 2021
Николай, можете укладывать любые кабели и провода совершенно плотно без всяких разделений.
Экранирование было необходимо в "аналоговую" эпоху.
"Цифре" помехи - глубоко фиолетовы - "0" в "1" или наоборот они превратить не смогут - а всё остальное на целостности сигнала никак не отразится. :)
Есть канал на Яндекс Дзен. Пишу не часто, но по делу.Перейти на zen.yandex.ru/id/5d944c4daad43600afc753f3
Как же сильно Вы ошибаетесь... Цифра, ой как, подвержена помехам!
@Алексей Болдов, при беспроводной передаче - да.
При передаче по проводу - какой же силы и концентрации должно быть электромагнитное поле, что бы исказить сигнал до "неузнаваемости" ретранслятором приёмного устройства? :)
всё верно, наводки в трансформаторах и блоках питания (не важно от чего), я в старых в основном копался. У меня же слаботок, не более 12 вольт и не более 30 ватт в пиковой нагрузке для всех кабелей, а по воздуху это уже другой вопрос, и я по воздуху только интернет в 5 ггц раздаю домашним уже после этих проводов.
Один импульс в сети - и "0" станет "1", и наоборот тоже.
Поэтому в разных коробах ЗАЗЕМЛЁННЫХ, расстояние не менее 150 мм, а про "интернетовские" кабели говорить, только воздух сотрясать, все они экранированные, экраны только собрать в одну кучу и заземлить в одной общей точке
Инженер-разработчик. Разработка микроконтроллерной...  · 19 окт 2021
В Вашем случае все кабели являются слаботочными. Необходимо разделять слаботочные информационные кабели от электропитающих кабелей с сетевым (или бОльшим) напряжением. Т.к. электромагнитное поле, создаваемое этими кабелями... Читать далее
они в кабель канал даже плотно заходят, а чем разделять? они все без заземления вроде. У модема новый повод (не... Читать дальше