Наносит ли какой-то вред дуга, которая возникает при размыкании разъединителя 10 кВ?

Она тоже вред глазам наносит как и дуга при электросварке или нет? Что будет если я на неё (дугу, возникающую при размыкании разъединителя) посмотрю в течение, допустим 3-5 секунд ?

ДугаВред для глаз
Ilya
  ·   · 611
Отвечает
Cri

Так или иначе при этих событиях возникают ультрафиолетовые лучи, которые способны нанести вред глазам в виде ожога. Такой ожог называется электроофтальмия. Разделяется ожог на 4 категории. Самая опасная четвертая.

На всякий случай, кое-что еще.

Электрическую дугу (т.е.нагрузку) рвать нельзя, т.е. нельзя отключать или включать разъединитель под нагрузкой!

К примеру, если во время оперативных переключений в момент отключения разъединителя, т.е. в момент расхождения контактов между ними возникает сильная электрическая дуга и вы почувствовали, что отключаете разъединитель под нагрузкой, то данный разъединитель необходимо немедленно включить. Вы должны приостановить переключения, сообщить об этом вышестоящему оперативному руководителю и до выявления причины образования электрической дуги (т.е. нагрузки) операции с данным разъединителем не производить ни в коем случае.

К примеру, если уже во время оперативных переключений, в момент включения разъединителя, т.е. в момент соединения контактов возникла сильная электрическая дуга и вы опять же почувствовали, что включаете разъединитель под нагрузой, то в данном случае при появлении дуги ножи не следует отводить обратно, так как при расхождении контактов дуга может удлиниться, перекрыть промежуток между фазами и вызвать КЗ. Операция включения разъединителя во всех случаях продолжается до конца. При соприкосновении контактов дуга погаснет, не причинив особого повреждения оборудованию.

Исключением из этого правила является отключение отделителями и разъединителями намагничивающих и зарядных токов: постановка трансформатора на холостой ход, отключения трансформатора на холостом ходу, отключение емкостного тока линии. Операции в этих случаях должны производиться быстро, чтобы обеспечить погашение дуги на контактах.