1. Из исходных данных можно сформулировать гипотезу:
"Внутри лестничного щита стоит или УЗО или диф. автомат. Одновременно с этим в розетке ИКС перепутаны ноль и защитный проводник PE ("земля")."
Тогда происходящее объясняется тем, что для срабатывания УЗО или диф. автомата оказывается достаточно небольшого тока, который потребляет дежурное электропитание телевизора, так как весь этот ток начинает течь по цепи фаза-"земля".
2. Что касается такой большой разницы между напряжениями фаза-"земля" и фаза"ноль" можно сформулировать гипотезу:
"Учитывая, что ноль и "земля" в розетке ИКС перепутаны, то можно предположить, что напряжение 170В - это реальное напряжение между фазой и нулём. Это же следует из напряжения 70В между нулём и "землёй" "
Тогда поисходящее объясняется тем, что между нулевым проводом и точкой разделения PEN-проводника (если это старый фонд) есть плохое соединение (или несколько соединений), на котором происходит падение напряжение. Это очень большое падение напряжения, и оно чревато "отгоранием нуля", что может привести к появлению фазного потенциала на нулевом проводе в розетках квартиры (опасно для жизни), или же, наоборот, может привести к появлению напряжения 400В между нулём и фазой розеток квартиры (может привести к загоранию электроприборов или просто их выходу из строя). Обычно такое происходит при отсутствии обслуживания болтовых соединений и электрощитов с периодичностью, предписанной СП и ПУЭ.
Рекомендуем:
- Отремонтировать цепи подключения розетки ИКС
- Продиагностировать и отремонтировать нулевой провод (и его соединения), питающий лестничный электрощит. Скорее всего проблема в болтовом соединении нулевой шины ГРЩ и нулевого провода стояка питания лестничных этажных щитов.