Здравствуйте.

При выключении (термореле) контактора электромагнитного ПМ12-040150 в телевизоре наблюдаются помехи (задержка, искажение изображения, звука, отсутствие сигнала). Телевизор до 2008 г., подключен через приёмник ЦТВ DBR-901.

При аналоговом сигнале помехи тоже были (горизонтальная рябь, характерный шум), звук и изображение не пропадали.

В летний период (ПМ12 управляет электрокотлом) помех нет.

Научите, пожалуйста, что можно сделать (кроме изменения источника тепла).

Прошу популярно: по физике была еле-еле 3-ка. :)

Благодарю за понимание и помощь.

Электротехника+1
Александр Соловьев
  ·   · 297
- Внутре! Внутре смотрите, где у нея анализатор и...  · 13 дек 2019

Скорее всего, включение котла даёт провал по питанию и наводки в сети.

Самый простой способ избавиться от проблем - купить источник бесперебойного питания (ИБП, UPS), и подключить телевизор и цифровую приставку через него. ИБП будет компенсировать скачки напряжения и фильтровать наводки. Цена вопроса - от 3 тыс. руб., но лучше взять ИБП в районе 5 тыс. руб. Он будет гарантированно решать ваши проблемы (не все, только те, которые создаёт котёл :)).