Продажа и установка кондиционеров. Услуги по...  · 28 июн 2022
В недорогих кондиционерах для регулирования давления фреона на выходе наружного блока используют капиллярную трубку. Регулирование приблизительное. В кондиционерах по дороже стоит ЭРВ(электронный расширительный вентиль) с шаговым двигателем.
Регулирование осуществляется электронной платой. Шум фреона практически отсутствует.
Уже 17 лет мы являемся официальным дилером 10...  · 30 мар 2020  · klimatlab.ru
Отвечает
КлиматЛаб
- Если внутренний блок кондиционера трещит, шумит, гудит или щелкает сразу после установки, то наиболее вероятные причины: неправильный монтаж или низкое качество кондиционера. - Если кондиционер шумит, когда выключен, причина... Читать далее
Мы занимаемся ремонтом, строительством частных...  · 11 июл 2020  · teplo-holod61.ru
Отвечает
Михаил
Тут может быть несколько причин. Если сплит система старая, то просто появились люфты на осях вентилятора и поэтому идет вибрация, может обмерзает испаритель и об него цепляется вентилятор. А может быть и причина на наружнем... Читать далее
Привет.почему при включении кондиционера слышно во внутреннем блоке звук как буд то работает мини холодильник?минут... Читать дальше
Кожаные юбки и брюки  · 14 апр 2022
Если раньше внешний блок сплит-системы не издавал шума, а теперь гудит и трясется, вполне вероятно, что компрессор выработал свой ресурс. Такое бывает через 10 – 15 лет эксплуатации. Мастер может установить на кронштейны... Читать далее