В зданиях повышенной этажности (свыше 28 м., 2,8 м. высота потолка x 10 этажей = 28 м.) в целях повышения безопасности эвакуации противопожарные требования диктуют применение специальных типов лестниц, в лестничных клетках которых должно быть исключено задымление при пожаре. Цель достигается различными средствами: объемно-планировочными или инженерно - техническими, в связи с чем различают три типа незадымляемых лестниц — Н-1, Н-2, Н-3. В лестницах типа Н-1 незадымляемость обеспечена объемно-планировочными средствами: лестничная клетка отделена от внутреннего пространства этажа дома (секции) глухими стенами и вход в нее осуществляется только из наружного пространства через воздушную зону (балкон, лоджию и др.). В лестницах типа Н-2, Н-3 незадымляемость обеспечивает противопожарная вентиляция, создающая подпор воздуха в лестничной клетке. Вентиляция включается автоматически от датчиков дымообнаруже-ния. Разница между лестницами Н-2 и Н-3 заключается в том, что в Н-2 подпор создается внутри лестничной клетки, а в Н-3 - в ведущем в нее шлюзе. На поэтажных путях эвакуации к Н-2 и Н-3 предусматривают не менее двух дверей (лифтовых ходов, лестничных клеток, шлюзов и др.) с пределом огнестойкости не менее Е130.
Дело в том, что высота механизированной лестницы пожарной машины – 28 метров, соответственно, она не вытягивалась выше 9 этажа. Это, как Вы понимаете, во-времена СССР
Я не знаю точных цифр но это связано с газификацией и выше 9 этажа газ пускать нельзя у нас есть 10 этажки но там электронная плита вот так как-то