Почему для ванной нужно ставить УЗО на 10 мА, а во всех остальных местах можно обойтись на 30 мА?

Электрика
Аристарх К.
  ·   · 497
Кабель.РФ® - ваш персональный эксперт и помощник...  · 21 сент 2020  · cable.ru
Отвечает
Кабель

В соответствии с СП 256. 1325800.2016 п. 10.2 «…Электропроводки в ванной комнате должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.7.701, при наличии розетки следует предусматривать установку УДТ на ток до 30 мА.»

п. 15.41 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.7.701-2013, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УДТ на ток до 30 мА.

ГОСТ Р 50571.7.701 п. 701.415.1 «…В помещениях, содержащих ванну или душ, одно или более защитных устройств дифференциального тока (УДТ) с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА должны обеспечить защиту всех цепей.»

Как видно, есть требование, что УДТ должно иметь уставку по току не более 30 мА.