Сначала правила - ПУЭ п. 7.1.45 - сечение нейтрального провода должно быть равно сечению фазного.
Теперь техническое обоснование. При однофазном распределении нейтральный проводник замыкает контур, по которому ток проходит от источника в нагрузку. Поэтому по нему протекает ток, равный фазному. На этом условии, кстати, построена работа УЗО, которое сравнивает ток фазный и ток в нейтральном проводе и если разница превышает ток утечки УЗО, оно срабатывает.
При отключении одной из фаз, ток в нейтральном проводе даже при симметричной нагрузке равен фазному.
И да на нейтральном проводе протекает сумма, но не фазных токов, а их разницы, но сумма не алгебраическая, а геометрическая. Эта сумма в основном меньше фазного тока, но бывает и по другому.
Сечение нейтрального провода можно выбрать меньше, если Вы подключаете трехфазную нагрузку, работающую только в симметричном режиме, например АД. В симметричном режиме ток в нейтральном проводе 0. Для этого и существуют кабели с плюсом, в них сечение четвертой жилы меньше.
По поводу сечения - у Вас нагрузка 32 А? Это я к тому, что для сечения 4 кв мм это нагрузка для 4-х жильного кабеля очень близка к величине длительно допустимого тока (34 А на воздухе). Я бы выбрала 6 кв мм.