Добрый день! У меня котел Buderus Logamax U072 уже третий сезон работает - доволен. Единственное, с чем бывают проблемы, это кратковременное (на пару секунд) пропадание питания в момент работы котла на высокой температуре (около 80ти градусов). Если вода в теплообменнике к моменту включения не остынет, то при подаче питания котел встанет с ошибкой 4с. Его смущает, что на момент включения вода в нем уже горячая. Что можно сделать для решения проблемы?
Добрый день!
Естественная реакция на перегрев теплоносителя, инерция или выбег. Первичный теплообменник разогрет, в нем находится нагретый теплоноситель, проток которого резко прекращается. Первичный теплообменник продолжает отдавать тепло - теплоноситель перегрет. Систему управления смущает не то, что теплоноситель горячий, а что он очень горячий.
Для решения проблемы варианта два:
Первый способ будет действовать только в режиме отопления, т.к. в режиме ГВС температура может подниматься выше.