Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

Можно ли в электрической сети переменного напряжения рассчитать сопротивление изоляции по току утечки на кабеле, не отключая нагрузку?

НапряжениеЭлектролаборатория
Ильдар Салахутдинов
  ·   · 655
Астрономия, криптография  · 9 апр 2022
Этот расчёт смысла не имеет.
По сути, изоляция должна остаться изоляцией при перенапряжениях, как минимум, при длительных, но желательно и при коммутационных. Поэтому её сопротивление и измеряют мегометром прилагая установленное нормативами напряжение: 500, 1000 или 2500 В.
А Вы, даже после преодоления всех трудностей этого расчёта, получите сопротивление изоляции только при рабочем напряжении.
Главное понимать смысл норматива. Рабочего напряжения вполне достаточно для замера сопротивления изоляции кабеля.
Электромеханик  · 9 апр 2022
Заранее извиняюсь, что не отвечаю по сути вопроса, но может стоит обратить внимание на контроль изоляции с помощью щитового мегомметра (устройства контроля изоляции), например, Электрон-1. Им можно измерять величину... Читать далее
1 эксперт согласен
Ответ достоверен, устройства контроля изоляции (щитовые мегометры) существуют и широко применяются, как на море... Читать дальше
Инженер электротехнической лаборатории  · 7 апр 2022
Думаю  при переменном напряжении не получится, если только сможете выделить паразитную утечку (электромагнитные, емкостные и др. нагрузки на кабеле) от утечки на сопротивление изоляции. Или  методом сравнения с эталонным,  но... Читать далее
1 эксперт согласен
Но ответ слишком мягкий. Конечно вопрос сформулирован достаточно общо, но, по сути, изоляция должна остаться... Читать дальше
Электроизмерительная лаборатория до 1000В...  · 11 янв 2023  · konturtoka.ru
Здравствуйте. Нет, рассчитать так не получится. Для замера сопротивления изоляции применяют мегаомметры. Для подключения мегаомметра необходимо обесточить кабель и отключить от него нагрузку.
Звоните нам для получения бесплатной консультации! +7(909)658-92-91Перейти на konturtoka.ru
ХКА осуществляет управление тремя крупнейшими...  · 19 апр 2021  · holdcable.com

Если Вы знаете ток утечки и длину кабеля, то можно рассчитать электрическое сопротивление изоляции.

Однако при отсутствии данных для расчета для определения тока утечки необходимо отключить нагрузку.