Можно ли удалять воздух из туалета и из кухни через один вентиляционный канал?

Вытяжка и вентиляция
Марат
  ·   · 6,1 K
Эксперт по системам отопления, вентиляции и кондиц...  · 15 окт 2021
С 1 июля 2020 года вступила в действие новая версия СП 60.13330.2020 по системам отопления и вентиляции и в ней наконец-то разъяснили такие ситуации.
Объединять одним вытяжным каналом кухню и санузел можно, но с организацией воздушных затворов с помощь каналов-спутников.
Также в этой версии документа появилась возможность организации системы вентиляции квартиры с помощью приточно-вытяжной установки, к которым и были ранее основные претензии, связанные с объединением этих помещений одной системой.
Согласен, что по СП 60.13330.2020:"Установку систем вентиляции следует выполнять с учетом требований 7.2, 7.10,... Читать дальше
вентиляция, кондиционирование  · 24 мая 2020  · klimat-kontrol.com
Отвечает
Марат
Ответ, нет. Согласно СП 54.13330.2011, п 9.7. " Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том... Читать далее
климат-контроль, ижевск, 8(3412)97-20-40Перейти на klimat-kontrol.com