Можно ли подключить к счётчику два провода с разным сечением?

ТехнологииФизика+4
максим б.
  ·   · 11,6 K
Преподаватель технического университета, кандидат...  · 15 дек 2021
При подключении счетчиков основным фактором, допускающим то или иное сечение является не выбор защитных аппаратов и пропускной способности, а величина допустимого падения напряжения в этих проводах. Падение напряжения в проводах не должно превышать 0,5%, а если подключаете через измерительные трансформаторы, то не более 0,25% от номинального напряжения. При превышении допустимых падений напряжения счетчик не будет обеспечивать заданный класс точности. И это является основным условием выбора сечения проводов, которыми Вы выполняете присоединение.
Вопрос не пробовали читать перед ответом ? ;)))
У меня двадцатилетний опыт электромонтажных...  · 14 нояб 2021
Можно. Только тогда нужно иметь защиту по нагрузке исходя из наименьшего сечения проводника. К примеру если фазный проводник имеет 10мм 2 медный, а отходящий 6мм 2, то тогда нужно устанавливать защиту по сечению 6 мм 2
1 эксперт согласен
Защиту устанавливают по току, а не по сечению.
Инженер и самодельщик. Разбираюсь в технике, элект...  · 9 нояб 2021
Можно, главное помнить, что пропускная способность будет ограничена проводом минимальной толщины, если они соединены последовательно. Если соединение параллельное, то лучше пустить один толстый провод на группу автоматов, соединённых шиной.
1 эксперт согласен
Системы автоматики промышленных объектов, электрон...  · 8 окт 2022
Можно, но не надо.  Как на входе счётчика, так и на его выходе должен присутствовать автоматический выключатель (или плавкий предохранитель, что практикуется и по сей день на многих промышленных установках).  Так что подключай... Читать далее
Профессиональный электромонтаж, это труд, а вот...  · 26 дек 2021
Помимо пунктов ПУЭ, регламентирующих ряд общих вопросов, есть ещё и "Условия необходимые для принятия на учёт и пломбировку эл.счётчика..." Так вот там в пункте № 5 есть фраза : "питание к однофазному счётчику должно быть... Читать далее