Можно ли Кондиционер мощностью 2110W. Максимальным током в 3,89А подключить на провод ПУНП 3х1.5 ?

ФизикаЭлектричество+3
Дмитрий Анатольевич
  ·   · 191
Электрик с высшим образованием. Минск.  · 10 июн 2022
Ток в однофазном кондиционере мощностью более 2 кВт составляет около 10А. Сечение 1,5 мм2 для такого тока достаточное.
Если питание трехфазное, ток соответственно в три раза меньше. Сечение достаточное, недостаточно проводов в кабеле.
Стационарную проводку следует выполнять кабелем с негорючей изоляцией. Обычно используют ВВГнг. Насколько изоляция ПУНП соответствует этим требованиям - нужно уточнять. От производителя кабельно-проводниковых материалов приходилось слышать фразу: в штробу следует закладывать то, что имеет название "кабель". Поскольку изоляция кабеля сертифицируется по соответствующим показателям пожаробезопасности и долговечности.
Пособие по электробезопасности и основам электротехники.Перейти на zen.yandex.ru/media/id/5f0aaf962decb4174eebb57b/dopusk-k-rabote-v-elektroustanovkah-5f9eec98b09e797ceb0d1d0d
Окажем консультацию, монтаж, продажу, доставку кон...  · 27 окт 2022  · deviceclimat.ru
Можно.
Мощность которую вы написали - это Холодопроизводительность. У Вас 07 блок(7000 BTU). Электропотребление где-то 650-700 Вт.
У меня двадцатилетний опыт электромонтажных...  · 16 июл 2022
Можно . Только вот ток в 3, 89 А имеет мощность до 1 квт . Кабель пунп 3*1,5 свободно выдержит 3000 квт . У кабеля пунп есть существенный недостаток , у него плохая изоляция , не стойкая к ультрафиолету . 
электромонтер, мастер участка, руководитель.  · 19 сент 2022
Да, можно, при соблюдении двух условий, длина провода не более 15 метров, присоединение выполнено непосредственно к кондиционеру, что исключит возможность присоединения других электроприборов. (Условие 0 - кондиционер стационарный.)