Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

Что делать, если котел Baxi luna 3 при включении в розетку в течении секунды издает гул и щелчок, и все, потом заново, в итоге не работает?

НастройкиКотлы+1
sashecka231991
  ·   · 1,6 K
Опыт работы с 2004 года. Допуски СРО. Предлагаем с...  · 17 окт 2020  · absolut-master.ru
Отвечает
absolut master

Котел издает гул, когда начинает работать - это +\- может быть нормально, а вот щелчок говорит о том, что есть проблема в газовом клапане. Нужно проверить следующее, на верхней части газового клапана стоит катушка, она покрыта пластиком желтого цвета. К ней идет два провода черного цвета. Попробуйте отсоединить один из проводов и включить котел, на минимальной мощности, что даст возможность разобраться откуда идет звук щелчка. Если определите, что щелчок на клапане, тогда, я бы сказал вам повезло, ничего существенного с котлом не произошло, необходимо будет установить прокладку на газовый клапан и работать будет ровно. Если же щелчок идет не от клапана, то однозначно придется делать вскрытие, да бы найти причину. Если вы не специалист, открывать котел не рекомендую, так как можете поредить всю систему, что приведет к большим финансовым и временным тратам. Рекомендую обратиться в сертифицированный сервис вашего города и пригласить специалиста. Если вы находитесь в Санкт-Петербурге, звоните нам в "Абсолют Сервис", тел. +7 (812) 445-18-31, +7 (921) 900-39-82, +7 (911) 927-04-86, Новочеркасский пр. 58, офис “Котлы/Системы отопления”. Настройка отопительной системы, а также отладка работы котлов производителей Baxi, Buderus, Viessmann, Bosch являются нашей специализацией. Надеюсь информация для вас была полезна!